请问90KW的三相电机应选用多大规格的电缆?(铜芯和铝芯各是多少),谢谢
zhongjiaqin
电时时要充,不充则漏、、、
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 110 点
下载积分: 538 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2010-08-14
最后登录: 2024-03-06
查看zhongjiaqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-25 23:19
三相电机380V的按照每KW 2A来算。90KW的电机电流大约是180A。因要考虑电机瞬间启动电流较大。建议选择95MM或者120MM的铝芯线可以承受大约240A的电流。如要铜芯线则选70MM或者95MM的。