fudong
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 543 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2008-09-19
最后登录: 2024-05-10
查看fudong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-21 21:16
我们做控制电路一般都用低电压 220V控制380V ,   今天看到一台设备因为客户没零线,  只有380V 三相进线,  电相的控制元件都
220V的, 为取用零线 他从电机的星型中性点接来用, 此方法 是可靠接法吗 ?    还是必须用变压器变出来220V
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 8942 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-05-08
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-22 10:58
这样设计电路就是自己给自己埋炸弹,要是电机哪天缺相了,或者接触器坏了,不吸合了,零线就会叫你激动得发抖.
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。