slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 897 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 5832 分
在线时间: 533(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-05-22
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-20 01:49
用中间继电器带的小鼓风机,在鼓风机接通切断的时候,继电器的触点容易起火化,鼓风机寿面也不是很长,而且串联在回路上的保险丝也容易烧断,请问为了保护鼓风机和继电器(通断比较频繁),可以在鼓风机回路上并联一个能量吸收电容和电阻吗? 我只听说过比较小的交流负载可以这样做,那请问这样大的负载(750W) 可以吗》可以要用多大的,不可以有无其他的方法呢?谢谢!
wlw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2009-01-10
最后登录: 2016-12-06
查看wlw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-20 19:25
你们怎么都说保护继电器线圈去了,分合闸产生的电弧是在继电器主触点上。你们这不是成了犯眼病吃眼药吗。加个继电器,分闸后把鼓风机的线圈通过这个继电器短接。使鼓风机线圈形成闭合回路自身消耗能量。鼓风机线圈一定要接继电器三相的常闭点,常闭点另一边三相短接。此继电器线圈一定要跟另一继电器圈并联,这样才能在分闸后能量消耗继电器可以同步失压,继电器失压后其常闭触点自动就闭合了。