slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 897 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 5832 分
在线时间: 533(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-05-22
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-20 01:49
用中间继电器带的小鼓风机,在鼓风机接通切断的时候,继电器的触点容易起火化,鼓风机寿面也不是很长,而且串联在回路上的保险丝也容易烧断,请问为了保护鼓风机和继电器(通断比较频繁),可以在鼓风机回路上并联一个能量吸收电容和电阻吗? 我只听说过比较小的交流负载可以这样做,那请问这样大的负载(750W) 可以吗》可以要用多大的,不可以有无其他的方法呢?谢谢!
z00436
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 249 点
下载积分: 637 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2009-11-25
最后登录: 2024-06-06
查看z00436的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-20 10:43
用固态继电器就好多了,直流5-32v,220v,都可以选用。我们厂现在这么大功率的都改成固态继电器了