楼主  发表于: 2010-09-19 18:51
我们有台印刷材料的复卷机,主要是由:放卷直流电机+主驱动直流电机+2个上下收卷直流电机组成,另外有2个张力检测(放卷检测+收卷检测),现在由于直流控制的零点漂移造成经常不能保持静止恒张力以及运行中张力失控,所以想把它改为交流变频控制系统,那位达人有相关资料能否让我参阅一下,谢谢!
yy1975
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 138 点
下载积分: 897 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2010-08-23
最后登录: 2016-04-18
查看yy1975的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-21 11:25
用汇川MD330变频器可以控制张力