楼主  发表于: 2010-09-17 20:49
我想使用三菱PLC驱动伺服电机,但是手边没有FX1N的PLC ,只有FX2N的,请问使用FX2N的晶体管式的PLC能正常驱动伺服吗,另外驱动伺服是使用定位指令好呢,还是使用脉冲指令好呢
longfei869
晚来雨打花容瘦,登高喜看山色佳。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 254 点
下载积分: 12069 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2009-09-19
最后登录: 2019-10-04
查看longfei869的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-22 13:56
4,6,7三位大哥说的都对,2N做位置控制效果不好,但是他的运算速度比1N高。还是建议用1N,如果有现成的2N,就加1PG吧。