楼主  发表于: 2010-09-13 22:16
描述:伺服接线图
图片:
描述:伺服接线图
图片:
按照说明书伺服试运行可以转,PLC发脉冲就不转

伺服参数模式设置为定位方式,脉冲+方向,41号参数设置成111,上电使能,限位接通


松下定位模块pp41已经试过,可以驱动雷赛步进电机转动

伺服驱动器CN1A接线如下
PP  脉冲+
PG  脉冲-
NP  方向+
NG  方向-

伺服编码器信号有输出,试运行定位模块能收到编码器信号

CN1B
接EMG信号到SG,其他信号没有了,
现在上电电机能锁住,
那位高手帮忙看看,三菱伺服没用过,先谢谢了!!


上面图片是MR-J2S上的内部电路和外部接线
是不是需要接CN1A上的OPC接到24V上???
[ 此帖被e_newboy在2010-09-14 08:23重新编辑 ]
本人长期兼职承接电气自动化项目:
1.熟悉各种品牌PLC程序设计,上位机组态编程,人机界面HMI编程,工业通讯网络,设备设施物联上云(IOT),数据采集,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏、上位机代写服务,系统集成、节能改造等项目,CAD出图。
3.服务周到、价格实惠,期待与你的合作,联系电话/微信:15875502770
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1213 个
工控威望: 1313 点
下载积分: 3923 分
在线时间: 738(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-05-07
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-14 08:36
首先你要将PP4写控制代码进去将脉冲输出方式设置为脉冲+方向的方式,
再将MR-J2S的参数21设置为0011
还要注意PP4要接24V电源进去,不然没有脉冲输出
我也遇到过这样的情况,我记得就是修改了上面几项就好了, 你试试看