a414773945
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看a414773945的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-07 11:50
各位大侠 为什么我的FX编程线在调程式的 中途会出现无法与PLC连接 请确定PLC的连续。。。。 是 不是线有问题啊?  
a414773945
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看a414773945的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-07 11:53
补充下: 我是用USB接口转换的。。。
a414773945
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看a414773945的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-08 14:32
线 在 FX1N的PLC 上能用但偶尔也出现该情况 但是在FX2N系列上 完全就不能用