请教各位,我想用一个电位器,控制两台变频器的频率,不知道这样可行不?
shenxianguol
要做工控界的李小龙,为中国的工控崛起而努力!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2009-04-10
最后登录: 2016-11-14
查看shenxianguol的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-11 21:01
个人浅见:电位器的输出端分出两个线头分别接的两台变频器上,应该可行吧!我也没有真正的试过,仅供参考!如果你有更好的方法,请与大家分享!
真诚沟通,互通有无,共同进步!
2楼  发表于: 2010-09-11 21:22
昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?

1>用钳形表量下另台4KW电机的启动电流多少,以此来判断断路器合适否的问题
2>用万用表量电机三相和地线是否导通,通证明电机烧坏
3>量热继电器到电机之间的电缆是否有短路现象。
真诚沟通,互通有无,共同进步!