我有段程序,里边用了C252这个高速计数器,按手册上说的,一旦使用C252,X0 X1 X2就被自动占用。X0是A相输入,X1是B相输入,X2是复位输入。现在的问题是这个X2一点反应没有。编码器换了还是不行。那位老大帮帮忙。
hardy_6817
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-01 17:44
有可能你的编码Z相是常闭