有没有谁试过FX2n编程口与FX2n 232BD用不同协议同时通讯?
编程口与组态王通讯,232BD与基恩士的激光测厚仪进行无协议通讯,听说一旦设定D8120编程口就不能通讯了是这样的吗?
本来想激光测厚仪直接与组态王通讯的,但貌似组态王没有与无协议设备通讯这一功能,不行的话不知道怎么办了。
goodman
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 101 点
下载积分: 605 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2010-07-16
最后登录: 2021-08-18
查看goodman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-27 10:20
完全可以,编程口与扩展口本来就是完全独立的两个通讯口

D8120就是用来设置扩展口通讯格式的,它的设置不会对编程口产生任何影响。

你要与无协议的激光测厚仪通讯按以下步骤做
1.找到你的激光测厚仪的通讯格式
2.将D8120设成与其一样的格式,具体怎么设可以查说明书(如实在不知怎么设可以将激光测厚仪
的通讯格式发上来我帮你设)
3.用RS指令编写通讯程序