PLC :FX2n -48MR+FX2n-485-BD 温控器:RKC CD901
程序如下附图:(读取温度值例)
问题是为何发送数据与接受的数据是一样的,请高手指点。
感谢!!!
在线候佳音


线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2023-07-13
查看xqx666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-25 13:32
你的程序有问题,你发送数据的RS指令最好把接收的D设为K0,然后读取数据的时候再新建一条RS指令,但是要用时间差来错开,以免两条RS指令同时驱动会不行。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。