fuly
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1413 分
在线时间: 401(小时)
注册时间: 2007-04-21
最后登录: 2024-05-30
查看fuly的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-20 09:19
我现在想在一行程比较长的悬挂上使用绝对值编码器进行位置检测,总长大约有100多米,可是编码器转一圈就是0-1024,第二圈也是0-1024,不能自己累加,请教大家有什么更好的办法,或是有更好的编码器。谢谢!
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2023-07-13
查看xqx666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-22 21:54
用绝对编码器应该不行的,因为你的线大长了,建议用普通的增量,然后外加一个光纤作断电后的参考点来使用。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。