楼主  发表于: 2010-08-16 22:11
用3x185+95 vv22 铜电缆,3根并联通过900A左右的电流时,电缆比较发热这正常吗?有无解决的好办法?望同行帮帮忙
lshlk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2008-10-28
最后登录: 2023-10-23
查看lshlk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-29 13:14
电缆选小了,选240mm2