用3x185+95 vv22 铜电缆,3根并联通过900A左右的电流时,电缆比较发热这正常吗?有无解决的好办法?望同行帮帮忙
gpp0603
静水无为
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 244 个
工控威望: 319 点
下载积分: 8262 分
在线时间: 184(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2024-05-17
查看gpp0603的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-27 09:19
185MM2電流安全電流300A三根並聯900A,而實際電流900A自身發熱再加壞境溫度時間長是不行的。可能的話在并已組就可以了