linglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 296 个
工控威望: 439 点
下载积分: 1409 分
在线时间: 1151(小时)
注册时间: 2008-07-13
最后登录: 2024-05-06
查看linglong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-16 16:07
请教电机高手,我有一台15KW的直立式管道泵电机,星三角启动,输入电压380V正常,运行电流平衡15A,发现转速(1440)与同型号电机要慢,出力不够,水打不出去,查了管路都是好的,请问会是什么引起的。
厂家派人过来看了,查了好两个小时,拆开了电机,发现线圈好的,不过有味道。他们判定是电机坏了,怎么坏的,也说不出来。
neilnie
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2018-11-28
查看neilnie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-16 16:18
15KW的马达15A怎么正常呢.???