yjj888666
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 214 点
下载积分: 561 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2007-05-15
最后登录: 2024-04-26
查看yjj888666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-11-15 11:05
有谁做过QJ71C24N-R2和三菱变频器的通信?
通过0UTPUT指令发出SD灯亮 RD不亮,变频没反应,
帮忙发一份程序,THANK888666@163.COM
yjj888666
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 214 点
下载积分: 561 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2007-05-15
最后登录: 2024-04-26
查看yjj888666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-11-15 11:12
是QJ71C24N,从缓存里监控发送数据都是对的,但是变频就是没反应
yjj888666
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 214 点
下载积分: 561 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2007-05-15
最后登录: 2024-04-26
查看yjj888666的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-11-19 14:25
已经可以了,
QJ71C24N指定字节发送的话,高8位也会发送.指定的计数是字节数,这点跟FX不一样,
FX指定字节发送,高8位是不发送的,只发送低8位
(指定字发送不存在这个问题)
以后请大家多加注意!!!!!!!!!!!!!!!!!