wangyoufei
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wangyoufei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-11-13 08:51
我在看别人写的程序时,软件用Gx—Developer ,在写入模式下,修改部分程序,
然后点程序变换快捷键(程序批量变换快捷键是灰色的) ,弹出对话框“无法与PLC通信”,
请问需要修改哪些设置 方可进行程序转换?
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-04-12
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-11-15 21:23
引用
引用第3楼zyfzxh于2007-11-13 22:44发表的  :
1.如果是离线修改,修改后就可以用F4
2.如果是连线修改,先确认PLC与电脑的通讯线有连接好,通讯设置COM口及通讯速率,并进行通讯测试,测试时弹出的对话框显示是你所连接的PLC型号,测试好后,就可以连线修改了



应该是PLC与PC没通信上引起的。
保持每天一点小进步足矣。。。