一台160KW变频器拖动十个10KW电机,每台电机都加了热继保护,但电机经常会烧坏,谁可以提供最好的保护方法!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70175 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-06-02
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-23 17:41
这种配置方法本身就不可取,电机没有过流保护。只能在变频输出端按每个回路加接触器与热继独立控制。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70175 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-06-02
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-24 08:11
我估计楼主的做法是想进行简单的同步。像10楼说的情况我见过,都是一些小功率的电机并接在变频的输出端,也没有什么独立的保护。
楼主这种做法唯一可以理解的是变频器作为速度控制用了。至于保护只能独立进行。