楼主  发表于: 2010-07-16 21:44
理论上001接通4此后20003接通1000有输出,当001接通第5此时20003应该断开1000为OFF,但事实是不管001接通多少次而20003不为OFF。请高手赐教
[ 此帖被zfs5492801在2010-07-17 10:31重新编辑 ]
描述:看图说话
附件: 无标题.rar (2 K) 下载次数:22
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
农村娃
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看农村娃的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-17 09:11
谢谢楼上的解释 但是后面要是还有输出的话那么就是应该把20004的常闭串联在20003和1000之间,要不复位后又要重新开始了         是上面的师傅点破了我,再次谢谢