楼主  发表于: 2007-11-09 17:36
杨工你好,我是你公司用户,今天收到公司发来的FX1N-24MT-D编程器2台!在此表示感谢!!现在一问题要帮忙一下,SFC是有很多跳转,你看能否帮简化一下?另外还要在这SFC中加一信号,(该装置是用一类似波段开关设置相应只有0123档,0为空档,1234为相应该的脉冲量出驱动步进电机,要求能从PLC中输出一01电平来控制电机方向)该信输入时不管开关在任何位置,电机必须回到0位置!信号解除时要马上回到相应位置,如3档位置.电机的位移没有相应的位置检测装置.我是想通过脉冲数来确定位移距离.请问怎么办?有附件!!
描述:SFC图
附件: SFC .doc (29 K) 下载次数:15
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9559 个
工控威望: 8443 点
下载积分: 16367 分
在线时间: 5297(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-06-03
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-11-12 09:42
您好!

这个问题您最好联系和你发生业务关系的业务员。

然后叫他安排别的工程师帮您处理!

因为我没有时间仔细看您的程序啊。。

但检测电机的移动位置,可以在电机上安装一个旋转编码器,然后接到PLC的X上,使用FX主机的高速计数功能。然后通过PLC检测的高速脉冲数就知道电机移动的位置了。