jlz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 184 点
下载积分: 759 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2008-03-20
最后登录: 2024-03-27
查看jlz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-14 16:23
一个朋友遇到如下问题,我去现场看了,并且也是百思不得其解,现向各位高手请教,望不赐吝教:
一台设备使用西门子314CPU,并且有几个DI、 DO 、AI 、AO模块,其中一个AI模块(采集温度)没有任何报警,昨天早8点突然出现了触摸屏显示温度最大值,监控程序也是显示最大值32767,更换模块现象依旧,查找外部原因,未发现毛病,但在中午11点左右自动变好,第二天又出现相同现象。







谢谢各位的热心帮助,问题已经解决,我怀疑是设备厂家在程序内部做了手脚到一定时间后就出现莫名其妙的问题,但是检查程序未发现异常,随即把CPU的时间改了退后一年,今天打电话询问朋友,问题解决,今天未出现类似现象。
[ 此帖被jlz在2010-07-15 12:56重新编辑 ]
dahairhj
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1896 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2007-10-18
最后登录: 2023-07-24
查看dahairhj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-14 18:07
可能是接线松了或者传感器坏了。