有一台设备三相四线制进线没有地线,但设备要接地,用零线用作地线会不会有危险呢?
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 334 点
下载积分: 3289 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2009-09-22
最后登录: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-12 20:48
如果你变电房出来是三相五线制的话,零线根本就不能作接地的.漏电保护器会动作的.要吗你重新拉条地线,要吗你就在设备边上打一根接地极.