有一台设备三相四线制进线没有地线,但设备要接地,用零线用作地线会不会有危险呢?
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 226 点
下载积分: 791 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2009-07-04
最后登录: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-13 16:10
如果一个电网内出现三相四线制和三相五线制混用的话会被人叼死! 如果整个电网都是三相四线,零线可以做保护接地,但是要多点重复接地才行,否则一旦出现断零线的故障会引起接地设备带电的危险!