sdwucl
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sdwucl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-09 20:19
压力变送器传输信号不准什么原因   紧急求救
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-05-14
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-13 12:03
变送器/传感器严格意义上都存在一定的偏差。只能在程序上进行修改和调校,如果线性变差,则只能更换变送器了,或者改变一下设置变送器/传感器的位置。