我厂用的是DCS,有时测量PT100温度元件时不能拆除元件,那就不能测量阻值了,只能用MV档测量电压来计算度数的。我想问问大家PLC能不能这样测量了?
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-14 19:33
不准确吧,应该误差较大