sblaps
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 193 点
下载积分: 508 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2008-06-12
最后登录: 2015-01-16
查看sblaps的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-30 20:28
我厂里有台机器,电机是由伺服器和PLC控制的,设备用了好多年,前些天出来出现只能转一个方向,不能正反转,伺服器和电机都换过,还是一样,程系也看不出哪里有问题,电机的正反转是由数字模拟量来控制的,请高手帮忙分析一下,是哪里出了问题,在下感激万分!!!
wfsqdteco
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wfsqdteco的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-01 00:37
伺服可以调试软件试试,JOG下动作正常,则是外部信号问题