汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1783 个
工控威望: 5344 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 1599(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-05-06
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-30 16:05
就是三菱FX1N-60 继电器输入输出的   它的输入端只有一个COM  我想问一下  这个COM可不可以和外部供电的24V的正极或负极连接啊   要是可以的话 那接完以后  这个COM会不会和输出端的24V+有冲突啊  
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1783 个
工控威望: 5344 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 1599(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-05-06
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-30 16:35
那这个输入端的COM能跟外部供电的24V的正极或负极连接吗
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1783 个
工控威望: 5344 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 1599(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-05-06
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-01 06:21
哦  明白了  谢谢各位了   最近由于操作人员的失误烧坏了2个PLC(原因是PLC输入端的COM跟机器对地短路)  有人说输入端接外部电源  这样能安全点  有点半信半疑  上来问问大家  看有没有啥好办法 防止这样的事发生(配电柜里保险 3A的空开都有,发生短路的时候 保险断了 空开也跳了 但PLC还是烧了)。 希望各位指点,不胜感激。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1783 个
工控威望: 5344 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 1599(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-05-06
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-01 06:30
另外说一下,输入端只有7个行程开关和一个三线制的接近开关。COM接行程开关的一条线,行程开关的另一条线接X0或X1等。三线制的接近开关是NPN型(电源用PLC本身的24V,输出的负极接PLC的X7)。这样接不知道有没有什么不妥之处?望各位老大再赐教一二。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1783 个
工控威望: 5344 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 1599(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-05-06
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-07-01 16:03
可是我这个PLC输入端的COM和机体(铁的)就是碰了一下  还冒了一点火花  直接就完蛋了
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1783 个
工控威望: 5344 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 1599(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-05-06
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-02 07:11
各位老大  主要原因查明了  是机器上的一个加热块老化 造成漏电(交流220V的,漏电电压在80V左右,机器接地良好,不电人)像17楼朋友说的 交流窜入直流线路了。 再次感谢楼上这些朋友的回答,谢谢。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1783 个
工控威望: 5344 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 1599(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-05-06
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-07-17 09:45
谢谢各位的答案啊,有什么好办法可以在说说。