楼主  发表于: 2010-06-29 20:36
400KVA的变压器可以载多大的负荷/
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1783 个
工控威望: 5344 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 1599(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-06-07
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-30 07:38
告诉你个即简单又实用的方法,  用KVA乘以功率因数就是实际能带动的KW数,功率因数的取值范围在0.735-0.75之间是安全范围。