例如一条输送带上有十个工位,如0到9要将上面的材料送到输送带上没有检测开关请问编码器可以实现吗?请高手指教
dong2010
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看dong2010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-25 01:47
假如你是一次要移一個工位的話用三菱PLC可以這樣試試:先讓皮帶自0位走到9位,看C251數值多少,在除以10,這就是一個工位的長度值先以D500表示,
程序依:
LD M8000
OUT C251 K999999
LD>=  C251 D500
OUT M0  <=====每一個工位到達信號
LD M0
RST  C251
dong2010
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看dong2010的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-27 13:28
裝SENSOR有困難嗎?這是你必須考量成本問題,是有很多解決的辦法,看你自己衡量了!