DC输入的PLC输入开关想用接近开关应如何选择?
是3线的还是2线的(如果是3线的是NPN 还是 PNP型的?应该怎么接线)?3线的和2线的有什么差异?
谢谢!
zhangzsy1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 133 点
下载积分: 728 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2010-06-21
最后登录: 2017-04-17
查看zhangzsy1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-21 10:44
1、我们常用的三菱PLC是低电位输入是有信号的,所以3线的NPN的一般接法是 棕色接+24V,兰色接0V,黑色或白色接PLC的输入点。
    如果是2线的,那么将兰色接0V,黑色或白色接PLC输入点。如果是PNP的,那就用中继转换一下,他是不能与PLC直接连的。
2,如果三菱PLC上有一个“S/S”端子,那么这个PLC是可以高电平输入或低电平输入,只能选一,将此端子与+24V短接,就同第一点接法相同。
   如果将此端子与0V短接,那么变为高电平输入有效,只能用PNP的,接法同上NPN,2线的就接+24V和PLC输入点