楼主  发表于: 2010-06-14 16:13
DC输入的PLC输入开关想用接近开关应如何选择?
是3线的还是2线的(如果是3线的是NPN 还是 PNP型的?应该怎么接线)?3线的和2线的有什么差异?
谢谢!
plcer
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看plcer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-16 02:07
PLC信號類型   PNP:POWER IN=正信號輸入     NPN:NEGATIVE IN=負信號輸入   以三菱plc為例亞洲規格大都為NPN型
      
           NPN=負 正 負 即所謂SINK方式  故 X輸入點外部以負信號(接PLC 0V給SENSOR )  在X點內部則將24V接S/S

                                                                              若輸出為220V     Y輸出點內部由COM接220V    當Y接點有輸出時為220V 接外部負載 負載則接地線(0V)
                                          
                                             此種方式即PLC內部皆為正電 PLC未執行程序前外部不會有正信號 在配接線時不會發生觸電或短路.
[ 此帖被plcer在2010-06-17 08:07重新编辑 ]