现在我用三菱PLC编写的一个语句:MULP D560 D154 D540        现在在线监测到数据分别如下: 800         198         0
问题是800*198=158400才对,为何为0呢?是否超出溢出错误?如果是这样,程序该如何修改?谢谢。
另外,我看到有关资料讲,16位乘以16位就用MULP,得数就是32位。也就是540,541位。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1780 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-05-19
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-14 16:57
寄存器实际上是有存储次数的。几十万次还是几百万次我忘了。不是频繁更改数据的话可以当作无限使用,使用DMUL没有什么影响。
成功的路上需要帮助
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1780 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-05-19
查看wu32u2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-23 11:22
看来是我搞错了。