楼主  发表于: 2010-06-14 12:30
现在我用三菱PLC编写的一个语句:MULP D560 D154 D540        现在在线监测到数据分别如下: 800         198         0
问题是800*198=158400才对,为何为0呢?是否超出溢出错误?如果是这样,程序该如何修改?谢谢。
另外,我看到有关资料讲,16位乘以16位就用MULP,得数就是32位。也就是540,541位。
haitun0977
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 285 点
下载积分: 296 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2007-08-30
最后登录: 2022-05-05
查看haitun0977的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-19 23:18
引用
引用第7楼借你消愁于2010-06-17 11:38发表的  :
另外,谁知道三菱中国的服务电话是多少?

400  821 3030  免费电话