xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 109 点
下载积分: 992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2009-10-24
最后登录: 2023-10-08
查看xxy23193的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-12 20:20
FX2n-32T  PLC是设备改造时电源电压过高烧坏后维修过,当时开入点全部坏了,寄到长沙维修后正常,FX2N-4AD是新买的,麻烦各位高手们帮我判断一下,是不是PLC还有问题?程序是按FX2N-4AD的说明书写的,一点都没改动,就是读不到ID数据2010,D4显示为0,当然写数据也不行,急、急、急。。。。。。。
[ 此帖被xxy23193在2010-06-12 20:28重新编辑 ]
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-05-13
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-12 20:34
讀進來的模組位置是否正確.
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-05-13
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-12 21:30
外部儀器是否有類比信號輸出[有電表量過是否正常]
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-05-13
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-12 22:13
引用
引用第5楼xxy23193于2010-06-12 21:56发表的  :
有5V直流电流输入


可以把程式上載嗎?幫你瞧瞧!
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-05-13
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-12 22:24
沒問題.
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-05-13
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-13 14:47
图片:
你寫的程式是範例,沒有錯.

寫一段小程式,測試看看.

D0-D3 是否有變化[1-4096]
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-05-13
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-06-13 17:24
引用
引用第17楼xxy23193于2010-06-13 17:17发表的  :
程序改后测到数据了,但调节电流时数据不变化,只有重启PLC时数据变化,在调节又不变了。


你可以監視 d10
                      d11
                      d12
                      d13

可以分開讀值嗎?且程式可以只有這二行step,先不要其他step.
LD8000
MOV D10 D100
MOV D11 D101
MOV D12 D102
MOV D13 D103

順便給你[gain offset]
[ 此帖被jonnyhsieh在2010-06-13 17:40重新编辑 ]
附件: FX2N-GAIN_OFFSET.rar (10 K) 下载次数:39
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-05-13
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-06-14 16:02
引用
引用第19楼xxy23193于2010-06-14 08:50发表的  :
我只接一个4-20mA的信号,D10有数据,就是不变化,好像只程序运行开始时读一次数据就不读了


如果你只有接一個ch0,請改成

[T0 K0 K0 H3331 K1]
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-05-13
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-06-14 22:41
請更改只有使用一個ch參數 [T0 K0 K0 H3331 K1]

是不是四個ch都指定,而造成只讀一次數值.