FX2n-32T  PLC是设备改造时电源电压过高烧坏后维修过,当时开入点全部坏了,寄到长沙维修后正常,FX2N-4AD是新买的,麻烦各位高手们帮我判断一下,是不是PLC还有问题?程序是按FX2N-4AD的说明书写的,一点都没改动,就是读不到ID数据2010,D4显示为0,当然写数据也不行,急、急、急。。。。。。。
[ 此帖被xxy23193在2010-06-12 20:28重新编辑 ]
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 109 点
下载积分: 992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2009-10-24
最后登录: 2023-10-08
查看xxy23193的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-12 21:18
站号是0,只一个PLC+AD模块
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 109 点
下载积分: 992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2009-10-24
最后登录: 2023-10-08
查看xxy23193的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-12 21:56
有5V直流电流输入
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 109 点
下载积分: 992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2009-10-24
最后登录: 2023-10-08
查看xxy23193的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-12 22:20
在办公室,我明天上班后上传,帮我看一下
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 109 点
下载积分: 992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2009-10-24
最后登录: 2023-10-08
查看xxy23193的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-13 08:24
图片:
给ch1通道输入12mA 电流联机运行截图
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 109 点
下载积分: 992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2009-10-24
最后登录: 2023-10-08
查看xxy23193的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-13 10:23
短接了V+ 和I+
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 109 点
下载积分: 992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2009-10-24
最后登录: 2023-10-08
查看xxy23193的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-06-13 14:18
DC24V已接,M1也改过M8000,也是一样的,其他的PLC在机组上正在运行,没有多余的,只好先买一个新的再看,程序上应该没问题吧?
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 109 点
下载积分: 992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2009-10-24
最后登录: 2023-10-08
查看xxy23193的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-06-13 17:17
图片:
程序改后测到数据了,但调节电流时数据不变化,只有重启PLC时数据变化,在调节又不变了。
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 109 点
下载积分: 992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2009-10-24
最后登录: 2023-10-08
查看xxy23193的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-06-14 08:50
我只接一个4-20mA的信号,D10有数据,就是不变化,好像只程序运行开始时读一次数据就不读了
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 109 点
下载积分: 992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2009-10-24
最后登录: 2023-10-08
查看xxy23193的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-06-14 22:29
FROM  k0    k5   d0   k4     只用到D0、D1、D2、D3,没用D4
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 109 点
下载积分: 992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2009-10-24
最后登录: 2023-10-08
查看xxy23193的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-06-25 17:53
更换一个新PLC后,数据读写已正常。
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 109 点
下载积分: 992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2009-10-24
最后登录: 2023-10-08
查看xxy23193的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-06-25 18:06
图片:
图片:
输入4-20mA电流,DO数据显示正常