请问各位
1:模拟量的特里的位数是什么意思?
2:知道变频器模拟特性(模拟电压0+-10V,电流是0到20mA)用触摸屏书输入数字让变频器能从0——50Hz之间可调如何编程?
哪位有这方面的实例,加点注释发出来分享下。要是能单独编一个那更是万分感谢!!!
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-05-31
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-13 22:46
使用模拟量控制inveter,無非是要改變速度.

那改變变频器 speed  不可能一直從電腦上修改,

所以必須搭配触摸屏,以改變变频器速度及設定參數.

触摸屏通过RS-485直接控制变频器,無須使用模拟量模組[cost down]

如有錯,請指正
[ 此帖被jonnyhsieh在2010-06-13 23:03重新编辑 ]
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-05-31
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-14 16:18
引用
引用第8楼wangsai0501于2010-06-14 15:58发表的  :
6 楼说的不太理解
我们公司以前用了好多DA模块来改变变频器频率。只是那时我还一点都不懂
你说的不要模块如何来改?
PLC基本单元只能输出开关量,要用他控制变频器只能是有限的几个多段速度而已,
难道这里就没有会的吗?大师们出来帮帮忙吧


版上有很多RS485範例,先找找,再來問吧!
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-05-31
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-14 16:32
引用
引用第7楼742313868于2010-06-14 13:02发表的 小数输入问题,请高手帮忙 :
硬件;FX2N-48MR,GT1055触摸屏,FX4DA,FX4DA-PT.在触摸屏中只能输入整数,无法输入小数,如要输入120.5,则在触摸屏中只显示120.0.哪位师傅能帮忙解决下。谢谢。


一般触摸屏中只能输入整数,无法输入小数,如要输入120.5,在PLC看到的數值是1205,可以整體數值X10去做運算.
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-05-31
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-15 09:00
引用
引用第11楼wangsai0501于2010-06-15 08:09发表的  :
看来大师们都很保守啊
还是没遇到高人?
都别吝啬吗!
过3月等我搞了发出来让大家分享吧


一昧想要人家程式分享,自己不去制做實行其中的意義.

連說明書的範例程式都不想寫.大家如何幫你忙?

況且你的敘述又不清不除的

1.PLC是什麼TYPE[FX,A,Q]? INVERTER又是什麼廠牌?

2.手上又沒有東西,如何幫你測試?

教學是雙向的.
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-05-31
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-15 09:14
引用
引用第14楼twtyq于2010-06-15 09:07发表的  :
我用的三菱GT1000的触摸屏,可以输入小数呀。只是要设置实数。


那PLC接受值是實數還是整數.