zhyleng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 190 点
下载积分: 649 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2007-08-02
最后登录: 2024-05-03
查看zhyleng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-10-29 11:25
各位专家,本人用FX2N-485BD与富士变频器485通讯,为什么变频器总是没有应答信息,先是通讯错误73?
其中变频器的参数设置为:
H30:    3
H31:    8
H32:    3
H34:    1      9600
H35:    0      8位
H36:    2      寄校验
H37:    1      1位停止位
H38:    1s 
H39:      0.5s
U49:      0   


FX2N中的D8120为H0C87,我发送一条标准的频率设定信号:
H01 H30 H38 H05 H57 H53 H30 H35  H20 H30 H30 H30 H30 H03 H35 H46

发送命令:RS  D30 K16 D60 K32
除了收到该发送信息外(因为485BD的发送端和接收端是断接的),什么也没受到。

后来我用串口调试工具,发送同样的命令,变频器什么反馈都没有,变频器错误还是通讯错误73

这是为什么?我很郁闷,搞了两天了,急着出货。谢谢了
zhyleng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 190 点
下载积分: 649 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2007-08-02
最后登录: 2024-05-03
查看zhyleng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-10-29 13:25
各位就没人做过吗?给指点一下嘛
zhyleng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 190 点
下载积分: 649 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2007-08-02
最后登录: 2024-05-03
查看zhyleng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-10-29 21:01
错在什么地方?烦请指点,对了D8120里边设的是H0C83
zhyleng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 190 点
下载积分: 649 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2007-08-02
最后登录: 2024-05-03
查看zhyleng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-10-30 09:50
引用
引用第3楼天外飞仙于2007-10-29 19:55发表的  :
上面你写的完全错误,注意帧头帧尾和校验和。不懂先看三菱PLC和三菱变频器通讯。



到底错在什么地方?你总的说清楚吧,