zcdq6579
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 171 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2010-06-08
最后登录: 2024-03-25
查看zcdq6579的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-09 23:29
工作原理是燃煤加热导热油再通过散热器和风机加热。现在的控温方式是通过PID控制加热油管道阀门恒温控制,风机有变频控制(一台机器7.5KW   X   14-18个风机,工作频率50HZ)。   现在要把控温方式改成PID控制风机转速恒温(主)和管道阀门(副)控温。大家认为这节能明显吗?
oolo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2548 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2020-12-21
查看oolo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-19 22:04
定型机也见过不少,您说的方法,可能会遇到机械上面的问题,因为电机转速下来以后,会出现风压下降的毛病,这样就会导致轨道两边出现温差,还是算了,想想其他的方法吧
比如把排除去的废气热交换下,等等都可以的。。