wangsai0501
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 518 点
下载积分: 1480 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2024-01-30
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-05 11:55
LD              X000
TRD            D0
LDB>=       D3    K20
OB<            D3    K6
=                 Y0
END
这是控制灯20:00开  06:00关的程序
1:在软件里怎么输不进去(LDB>=   D3   K20        OB<   D3    K6 )?
2:LDB>=       D3 K20  是20点~0点(日期、时间值用BCD码表示)      是什么意思?    
谢谢!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2663(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-04-28
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-06 17:50
应该是LD >=  D3 K20   ,不是LDB>= D3 K20
签名无效了,麻雀不见了!