楼主  发表于: 2010-06-03 12:19
我用西门子S7-216PLC于KTP178触摸屏进行通信,所用的参数都是通过触摸屏进行设定的。断电1天所有的参数还显示在触摸屏上。但断电2周后所有的参数均为零。
请问各位老师如何可以让程序和参数永久保存而不受断电的影响。三菱FX系列的PLC则可以永久性保存。
拜托
xiexie
afnspy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 159 点
下载积分: 567 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2009-07-08
最后登录: 2022-11-25
查看afnspy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-03 14:25
S7-200有掉电保持区域,可在“系统块”设置需要掉电保持的区域。 共有三种方式: 超级电容保持,后备电池保持,EEPROM保持。 其中

1、超级电容只能保存五六天,且超级电容存在于S7-200CPU中;

2、后备电池可保持大约200天左右,需要购买。

3、EEPROM可永久保持,但是EEPROM只可对系统设置的MB0-MB13最多14个字节掉电自动保持,V区需要保持到EEPROM中需要编程实现,若V区有一段初始化数据,则可以通过“数据块”赋值并下载到PLC内。

想了解更详细的内容请参见附件“S7-200CPU掉电数据保持常见问题.pdf”!
[ 此帖被afnspy在2010-06-03 14:32重新编辑 ]
附件: S7-200CPU掉电数据保持常见问题.rar (791 K) 下载次数:268