xubo
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xubo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-10-25 21:05
    请教各位高人:我想将三菱伺服电机尾部编码器的脉冲信号接到西门子的PLC高速计数器端,用于角度测量。但编码器输出为差动信号,如何才能接到PLC的24V上呢?手册上讲接高速光耦就可以,这样接的精度可以保证吗?还有,手册说电机尾部编码器的分辨率有13万多,真有这么高吗?
    买个高速计数器是不是就可以解决?价格贵吗?
hjl1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 209 点
下载积分: 743 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2006-12-26
最后登录: 2022-08-22
查看hjl1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-11-07 15:50
编码器电源单独供,信号分别按说明接到PLC高速计数的端子处!一般的在800左右。