楼主  发表于: 2007-10-25 21:05
    请教各位高人:我想将三菱伺服电机尾部编码器的脉冲信号接到西门子的PLC高速计数器端,用于角度测量。但编码器输出为差动信号,如何才能接到PLC的24V上呢?手册上讲接高速光耦就可以,这样接的精度可以保证吗?还有,手册说电机尾部编码器的分辨率有13万多,真有这么高吗?
    买个高速计数器是不是就可以解决?价格贵吗?
rhymebus
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看rhymebus的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-11-07 11:05
另加一个编码器