xubo
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xubo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-10-25 21:05
    请教各位高人:我想将三菱伺服电机尾部编码器的脉冲信号接到西门子的PLC高速计数器端,用于角度测量。但编码器输出为差动信号,如何才能接到PLC的24V上呢?手册上讲接高速光耦就可以,这样接的精度可以保证吗?还有,手册说电机尾部编码器的分辨率有13万多,真有这么高吗?
    买个高速计数器是不是就可以解决?价格贵吗?
xubo
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xubo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-10-25 23:06
哎,太冷清了。
自己顶一下
xingmuyu
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xingmuyu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-10-25 23:42
J3的有这么高了不过我们用的是全套三菱了
lxming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 293 点
下载积分: 1026 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2007-05-14
最后登录: 2014-09-09
查看lxming的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-10-29 19:41
编码器131072是有这么多
天外飞仙
级别: 工控侠客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 337 个
工控威望: 3091 点
下载积分: 1979 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2007-08-19
最后登录: 2023-04-15
查看天外飞仙的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-10-29 19:43
有这么高的。脉冲信号也可以采集出来,但你PLC接收不了这么高的脉冲,要加高速计数模块的。价格不合理,要求不是很高的可以另加一个编码器还划算一点。
本公司专业销售WEINVIEW、信捷触摸屏,信捷PLC,三晶变频器,东元伺服,日本高士美换模系统。承接各项自动化流水工程制造与设计以及设备改造  www.czzlzdh.com
rhymebus
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看rhymebus的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-11-07 11:05
另加一个编码器
hjl1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 209 点
下载积分: 743 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2006-12-26
最后登录: 2022-08-22
查看hjl1234的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-11-07 15:50
编码器电源单独供,信号分别按说明接到PLC高速计数的端子处!一般的在800左右。