wyf8803977
电气智能工程师
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 171 点
下载积分: 829 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2009-12-12
最后登录: 2013-12-11
查看wyf8803977的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-01 13:30
在做自动化设备的时候   急停按钮一般做双重作用    常闭端子接在电气电路中    动作的时候用来断开电路

常开电路是接在PLC的端子上    动作的时候闭合 用来给PLC信号     

我现在用的是顺序指令编的程序     那么这个急停信号怎么使PLC的输出全都关闭呢     

当急停按钮复位后    又怎么使整个程序动作从头开始呢



hbxfluo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 361 个
工控威望: 438 点
下载积分: 2226 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2007-05-05
最后登录: 2024-05-14
查看hbxfluo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-03 18:37
一般是这样用的:常开触点控制软回路停止,常闭触点控制硬回路的停止。我是参考国外的图纸在工程中这样设计的。