rendonghao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 102 点
下载积分: 555 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2010-01-25
最后登录: 2024-05-08
查看rendonghao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-24 15:50
在我的系统中要用到编码器和200的PLC,编码器还是一个很关键的部位,而且要安装在户外。如果编码器出现故障,整个系统会乱掉。请问有没有办法在程序中判断编码器是否出错,然后切换到备用编码器中呢?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 157004 分
在线时间: 3125(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-06-03
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-24 19:00
既然有两个编码器了,那么比较两个编码器的数值是否一致,如果不一致(或相差过大)则说明有一个编码器是有故障的。
一般我感觉以计数值较大者为准。