ytysy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 169 点
下载积分: 511 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2009-06-21
最后登录: 2021-12-16
查看ytysy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-24 11:06
最近做了一个项目,定长切断方面的装置,利用公司现有的设备PLC+1定位模块+编码器+伺服电机做电控部分。PLC 型号为FX2N,定位模块为FX2N-1PG,编码器为1000P/R的,设备运行所给出脉冲速率大约为500P/S,由于设备运行稳定行较差,速度变化较大,但是測长还是比较准确。调试过程发现定长很不准,怀疑是PLC型号选择不当,用的指令为高速脉冲比较指令。请高手指点一下。
anian71
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 183 点
下载积分: 468 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2008-09-25
最后登录: 2022-06-15
查看anian71的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-31 23:09
9楼说得对,用开环控制。