我有一台用FX2N-32MR控]制的设备,将设备内程序读出后修改,修改后的程序写不进去,看看[/post]程序到END的语句465句,但显示语句是471句,还有一句错误代码,好象是040100007(记得不是好清楚了),请问是怎么回事。
iujfang
怪人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 531 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-05-28
查看iujfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-22 22:33
把梯形图转换成语句表,删除"NOP"空操作指令,再转换成梯形图,重新保存。然后清除PLC的内存,参数。重新写入即可。