hsiung
Just do as you want.
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 476 个
工控威望: 899 点
下载积分: 5786 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2008-09-04
最后登录: 2024-05-15
查看hsiung的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-21 15:06
现在程序基本完成,主要是如何制作这要PLC与D740的连接线?
按照手册上的说明,变频端3.4.5.6分别是R+.T-.T+.R-,那么到PLC的这一端应该如何连接9针的D型头呢?在网上搜索了半天,没有找到答案,特来请教一下本坛的专家  
Evaluate your time,
Controll your life.
dich0818
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1583 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2007-09-26
最后登录: 2024-01-10
查看dich0818的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-24 19:59
S7-200的通讯口是RS485接口,3+ 8-
变频端3.4.5.6分别是R+.T-.T+.R-,其中3、5端接作为RS485的+;4、6端接作为RS485的-
PLC端的九针公头得自己焊接
安川变频器也是这种接法