wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1780 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-05-19
查看wu32u2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-20 10:01
谁有什么好方法采集气压峰值。PLC是三菱FX系列。气压是一直在上升的过程。一旦泄漏,就采集泄漏之前的气压最大值。怎么采集啊?????????
[ 此帖被wu32u2在2010-05-20 13:36重新编辑 ]
成功的路上需要帮助
zsb2010
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
注册时间: 2009-09-02
最后登录: 2024-01-21
查看zsb2010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-20 12:29
可以用10ms中断来做,每10ms将当前的气压值存入D0下次存入D1我想你设200个数据应该够了,然后对D0到D200的数据进行排序,然后就可以取出最大值了,注意这个D0到D200要循环使用,就是数据存到D200后,下次采集的数据再存入D0中,一旦气压泄漏,就是气压值小于一个值就停止中断,
楼主留言:
我明白你的意思了。遇到个尴尬的事,定时中断的指针编号楞是写不进去。。指点下,FX1N是不是不用用时间中断?